Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:
- Молниеприемник;
- Токоотвод (спуск);
- Заземлитель.
Молниеприемник - металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые, тросовые и сетчатые.
1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника - это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень.
Материалы для изготовления:
- Стальная труба (20-25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
- Стальная проволока (8-14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.
- Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).
- Главное условие для всех этих стальных материалов — сечение минимум 50 мм².
2. Тросовое устройство молниеприемника - это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.
Обыкновенно применяется
стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш.
Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов.
3. Сетчатое устройство системы молниеприемника - это проложенная над крышей сетка толщиной 6-8 мм. Применяется для крыш, покрытых черепицей.
Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются
при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.
Токоотвод (спуск) - средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Самый ходовой материал для токоотвода:
неизолированная стальная проволока-катанка или
полоса. Его проводят только по
несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать
металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.
Заземлитель - находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.
Обычно это три забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.
Для заземлителя берут
прокатную сталь сечением 80 мм, реже
медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.
Соединять части молниеотвода лучше сваркой.
Для токопроводящей шины обычно используют ленты из черного металла или меди. Наилучшим вариантом считается медная электротехническая шина диаметром не менее 8 мм, она выдержит любой удар молнии. Можно изготовить токоведущую линию из толстой алюминиевой катанки, диаметром не менее 12 мм. Например, использовать элементы насыпной обмотки мощного электродвигателя.